Fl - impjanti tal-enerġija termali kbar, l - elettriku ġġenerat mill - ġeneratur huwa msaħħa mill -transformeru mbagħad trażmess fuq distanzi twal lil kull utent fin-netwerk tal-enerġija soċjali. Dan l-artikolu jiddeskrivi l-metodi u l-proċessi ta 'kostruzzjoni għall-installazzjoni u l-ikkummissjonar ta' transformer kbir f'impjant tal-enerġija termali, u jagħmel diskussjoni preliminari dwar l-installazzjoni u l-kummissjonar tat-teknoloġija tat-transformers tal-enerġija.

1. Preparazzjonijiet qabel l-installazzjoni tat-transformer

(1) Matul il-kostruzzjoni ta 'impjant ta' l-enerġija, meta t-transformer tal-qawwa jkun installat f'postha, minħabba l-korp kbir tat-transformer, meta jiġi ċċekkjata d-daqs, huwa meħtieġ li tikkonferma b'mod preċiż il-pożizzjoni taċ-ċentru u d-direzzjoni tal-linji li deħlin u ħierġa. Huwa biss meta jissodisfa r-rekwiżiti tad-disinn jista 'jkun iffissat fuq il-pedament tat-transformer. Ir-regolamenti ta 'installazzjoni elettrika jistipulaw li t-transformer mgħammar b'relazzjoni tal-gass għandu jkollu 1% -1. 5% inklinazzjoni tul id-direzzjoni tal-fluss tal-arja tar-relay tal-gass. L-iskop huwa li jagħmilha aktar faċli għall-gass iġġenerat fit-tank taż-żejt biex jidħol fir-relay, li jifforma azzjoni protettiva. Meta t-transformer ikun fis-seħħ, għandu jkun ikkonfermat li l-valur tal-impatt tar-reġistratur tal-impatt tat-transformer għandu jkun inqas minn 5g ta 'aċċelerazzjoni tal-gravità. Jekk huwa akbar, il-manifattur għandu jiġi kkuntattjat għall-immaniġġjar ta 'pariri.
(2) Injetta n-nitroġenu għall-protezzjoni kontra l-umdità: wara li t-transformer ikun fis-seħħ, jekk ma jistax jiġi installat fil-ħin, sabiex jipprevjeni li l-korp intern tat-transformer jidħol niedja, 99.99% nitroġenu ta 'purità għolja għandu jiġi injettat fil-kaxxa, u l-pressjoni tan-nitroġenu għandha tkun 0. 01-0. 0 3Mpa. Wara l-injezzjoni, il-monitoraġġ tat-traċċar tan-nitroġenu għandu jitwettaq fil-ħin, u għandhom isiru rekords bil-miktub korrispondenti. Meta l-valur tal-pressjoni huwa inqas minn 0.01MPa, in-nitroġenu għandu jerġa 'jimtela fil-ħin.

2. Spezzjoni tal-Korp tat-Trasformaturi

2.1 Passi u Metodi ta 'Spezzjoni tal-Korp tat-Trasformaturi.

(1) Kwittanza tan-nitroġenu. Meta tispezzjona l-ġisem ta 'transformer mimli nitroġenu, għandu jintgħażel temp xemxi, bla riħ u niexef. Il-bieb tal-manhole għandu jinfetaħ biex jirrilaxxa l-pressjoni tan-nitroġenu fit-tank taż-żejt. Wara l-ftuħ tal-manhole għall-ventilazzjoni għal 30 minuta, persunal liebes overolls bla buttuna u stivali reżistenti għaż-żejt għandhom jidħlu fit-tank taż-żejt permezz tal-manhole għall-ispezzjoni.

(2) Kontenut ta 'spezzjoni tal-ġisem. Meta tinstalla t-transformer, il-korp għandu jkun espost għall-arja għal mhux aktar minn 16-il siegħa. L-għodod użati għandhom ikunu sorveljati minn persuna ddedikata, irreġistrata u li tissellef u tirritorna rekords għandhom jinżammu. Il-kontenut ewlieni tal-ispezzjoni tal-ġisem: l-appoġġ tat-trasport u diversi partijiet tal-ġisem m'għandhomx jiċċaqalqu jew jiddeformaw. Il-boltijiet interni għandhom jiġu ssikkati kif suppost. L-insulazzjoni tal-qalba, klampi, madmad tal-ħadid u komponenti oħra fl-art għandha tkun tajba; L-insulazzjoni interna hija marbuta sew u m'hemm l-ebda ħsara; Id-distanza ta 'insulazzjoni tal-wajer taċ-ċomb hija kkwalifikata. M'hemm l-ebda apparat li jaqleb vultaġġ ta 'eċċitazzjoni, u l-viti huma konsistenti mal-pożizzjoni indikata mill-indikatur, u l-kuntatt u l-konduttività huma tajbin. Id-diska li ddur għandha tiċċaqlaq b'mod flessibbli u tkun issiġillata sew. Iċċekkja jekk hemmx grass, fdalijiet u ilma fil-qiegħ tat-tank taż-żejt. 2.2 Test tal-Korp tat-Trasformaturi. Wara l-ispezzjoni, isiru t-testijiet li ġejjin: kejl tal-insulazzjoni tal-qalba; kejl tar-reżistenza għall-insulazzjoni tal-ġnub ta 'vultaġġ għoli u baxx ta' l-istralċ u lejn l-art; kejl tar-reżistenza DC tal-istralċ; Kejl tal-bidla tat-transformer, u l-iżball għandu jkun inqas minn 0. 5%.

3. Installazzjoni ta 'aċċessorji tal-ġisem

(1) L-aċċessorji installati fl-arja miftuħa għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti li ġejjin: l-umdità relattiva tal-ambjent għandha tkun inqas minn 75%, u l-arja niexfa b'punt nida taħt -40 grad għandha tkun kontinwament miżjuda mal-kaxxa matul il-proċess ta 'installazzjoni. Il-partijiet miftuħa għandhom ikunu mgħottija bil-film tal-plastik, u l-ħin ta 'espożizzjoni kontinwa m'għandux jaqbeż it-8 sigħat. Wara x-xogħol kuljum, il-vakwu għandu jinġibed biex iżżid l-arja niexfa ta '0. 01-0. 03MPA.

(2) Trattament tas-siġillar: Il-ġonot kollha tal-flanġ għandhom ikunu intatti u ssiġillati sew.

(3) Installazzjoni ta 'apparat li jkessaħ: Qabel l-installazzjoni, l-apparat tat-tkessiħ għandu jiġi injettat b' 0. 03MPA ta '99 .99% nitroġenu ta 'purità għolja għal 30 minuta mingħajr tnixxija. In-naħa ta 'ġewwa għandha tkun imlaħalħa b'żejt iżolanti kwalifikat u ż-żejt residwu għandu jitbattal. Il-mutur tal-fann u xfafar għandhom jiġu installati sod u jduru b'mod flessibbli. Il-valvi fil-pipeline għandhom jitħaddmu b'mod flessibbli u korrett, u l-ġonot għandhom ikunu ssiġillati sew. Il-pipeline taż-żejt estern għandu jitnaddaf. Is-siġill tal-pompa taż-żejt u r-relay tal-fluss taż-żejt huma f'kondizzjoni tajba, l-isteering huwa korrett, u m'hemm l-ebda ħoss anormali jew sħana żejda.

(4) Installazzjoni tal-kabinett tal-ħażna taż-żejt: Il-kabinett tal-ħażna taż-żejt għandu jkun installat wara l-ispezzjoni interna u t-tindif tiegħu. Id-direzzjoni tal-installazzjoni hija korretta. Il-gauge tal-livell taż-żejt għandu jiċċaqlaq b'mod flessibbli, l-indikazzjoni għandha tkun konsistenti mal-livell attwali taż-żejt, il-kuntatt tas-sinjal tal-gauge tal-livell taż-żejt għandu jkun lokalizzat b'mod korrett, u l-insulazzjoni għandha tkun tajba.
(5) Installazzjoni tal-Pipeline tat-Trasformaturi: Il-linji tal-pajpijiet kollha għandhom jintmesaħ u l-ġonot tagħhom għandhom ikunu ssiġillati sewwa.
(6) Installazzjoni tar-riser: qabel l-installazzjoni tar-riser, it-test tat-trasferiment tat-transformer kurrenti għandu jitlesta l-ewwel (kontenut: reżistenza għall-insulazzjoni tal-istralċ tal-insulazzjoni; iċċekkja l-grupp tal-wajers u l-polarità; Kejjel ir-reżistenza DC tal-istralċ; kejl tal-iżball; kejjel il-kurva karatteristika tal-eċċitazzjoni tat-trasformatur tal-kurrent), u s-sekwenza tal-arranġament tal-coil sekondarju għandhom jiġu kkontrollati; L-insulazzjoni tal-bord tat-terminal tal-ħruġ tat-transformer kurrenti għandha tkun tajba u ssiġillata sewwa. Il-metodu ta 'installazzjoni riser għandu jkun korrett. Il-plagg tal-vent għandu jkun jinsab fl-ogħla punt tar-riser.
(7) Installazzjoni tal-bronżina: Il-bronżina kapaċitativa għandha tgħaddi t-test (kontenut: Kejjel ir-reżistenza għall-insulazzjoni; kejjel it-telf dielettriku tal-valur tanġent tanδ u l-valur tal-kapaċitanza), il-bronżina mimlija żejt m'għandhiex ikollha tnixxija taż-żejt, u l-indikazzjoni tal-livell taż-żejt għandha tkun normali. M'għandu jkun hemm l-ebda xquq jew ħsara fuq id-dehra; Il-wiċċ tal-ġonta tal-flanġ tal-metall tal-bronżina għandu jkun ċatt; Is-siġillar tal-istruttura ta 'fuq tal-bronżina għandu jkun tajjeb, u l-konnessjoni għandha tkun issikkata. L-indikatur tal-livell taż-żejt tal-bronżina mimli żejt għandu jiffaċċja 'l barra, u l-iskrin tat-tarf għandu jkun mitħun kif meħtieġ. Il-wiċċ taċ-ċirku tad-draw għandu jkun bla xkiel u l-installazzjoni għandha tkun soda u korretta.
(8) Installazzjoni tar-relay tal-gass: Ir-relay tal-gass għandu jkun spezzjonat u kwalifikat qabel l-installazzjoni, il-valur tal-issettjar tal-azzjoni għandu jissodisfa r-rekwiżiti tal-valur tal-issettjar, u l-miżuri ta 'ffissar għat-trasport għandhom jitneħħew. Ir-relay tal-gass għandu jkun installat orizzontalment, il-vleġġa fuq il-qoxra ta 'fuq għandha tindika lejn il-kabinett tal-ħażna taż-żejt, u l-konnessjoni għandha tkun issiġillata sewwa. Il-kaxxa tal-ġbir tal-gass għandha timtela b'żejt iżolanti u ssiġillat sewwa.
(9) Id-direzzjoni tal-installazzjoni tal-apparat tas-serħan tal-pressjoni għandha tkun korretta, il-parti ta 'ġewwa tal-kopertura tal-valv u r-riser għandu jkun nadif, issiġillat sewwa, il-kuntatti elettriċi għandhom jiċċaqalqu b'mod preċiż, u l-valur tal-forza ta' azzjoni għandu jissodisfa r-rekwiżiti tal-fabbrika.
(10) Is-siġillar tal-pajp tal-konnessjoni bejn id-dessikant u l-kabinett tal-ħażna taż-żejt għandu jkun issikkat, id-dilwent għandu jkun niexef, u l-livell taż-żejt tas-siġill taż-żejt għandu jkun fuq il-linja tal-wiċċ taż-żejt.
(11) Installazzjoni ta 'Apparat ta' Kejl tat-Temperatura: It-termometru għandu jiġi kkalibrat qabel l-installazzjoni, il-kuntatt tas-sinjal għandu jiċċaqlaq b'mod korrett; It-termometru għandu jiġi aġġustat skont il-valur speċifikat. Żejt iżolanti għandu jiġi injettat fit-termometru fuq il-qoxra ta 'fuq. Is-sinjal ta 'espansjoni (pajp tal-metall irqiq tat-termometru) ma jistax jiġi ċċattjat jew mibrum sew, u r-raġġ tal-liwi tiegħu huwa ġeneralment ikbar minn jew daqs 50mm.
(12) il-kejbils ta 'transformers u reatturi għandhom ikunu protetti; Għandhom jiġu rranġati sewwa u l-kaxex tal-junction għandhom ikunu ssiġillati. Iċ-ċirkwit tas-sinjal tal-kaxxa tal-kontroll għandu jkun korrett u jissodisfa r-rekwiżiti tad-disinn tat-tpinġijiet.
4. Mili taż-żejt tat-transformer
(1) Iż-żejt iżolanti jista 'jiġi injettat biss fit-transformer wara li jkun għadda t-test skont id-dispożizzjonijiet tal-istandard nazzjonali attwali "Standard tat-Test tal-Aċċettazzjoni tat-Tagħmir Elettriku" GB50150.